流量計/傳感器中IO-Link傳輸類型是什么?
時間:2019-10-30 05:10:00
點擊:0 次
流量計/傳感器中IO-Link傳輸類型是什么?
IO-Link設備具有四種傳輸類型。 這些是:
- 處理數據
/價值狀態
/設備數據
/活動
1. IO-Link過程數據傳輸
過程數據被視為傳感器或執行器的最新狀態,例如速度。
過程數據周期性地傳輸,這意味著將以固定的定期間隔自動傳輸。 最多可處理32個字節的過程數據,由高級控制器定義。
2. IO-Link值狀態傳輸
值狀態指示過程數據是有效還是無效,并與過程數據一起循環發送。
3. IO-Link設備數據傳輸
設備數據保存有關設備的詳細信息。
可以從每個IO-Link設備檢索基本信息,例如序列號或版本號,以及更高級的信息,例如參數或診斷信息。
應IO-Link主站的請求,設備數據以非周期性方式傳輸。 這意味著它不會自動發送,但是將在主機請求后發送。
設備數據可以從設備讀取,也可以寫入。
4. IO-Link事件傳輸
設備能夠觸發事件,這又會向IO-Link主設備發出事件的信號。
事件的示例是錯誤或警告消息,例如短路或設備過熱。
一旦主站處理了到高級控制器的消息,該信息就可以用于在HMI設備上顯示指示器或消息,例如表示斷線或通訊故障的錯誤消息。
設備參數和事件的傳輸獨立于過程數據的循環傳輸。
這意味著它們不會互相影響,因此,關鍵消息不必排隊,直到發送已緩沖的消息為止。
簡單來說:
IO-Link是一種簡單的通信協議。 它主要用于與簡單的3線制傳感器和執行器進行通信。
主機上連接有從設備,例如執行器或傳感器。
然后,主站可以通過現場總線連接與上級控制器(在我們的情況下很可能是PLC或可編程邏輯控制器)進行通信。
這些端口可以有不同的用途,從發出未使用狀態的信號到進入輸入模式,輸出模式或用于IO-Link通信的信號。
IO-Link設備以固定的定期間隔定期發送過程數據和值狀態。 這稱為循環傳輸。
設備數據(例如診斷和事件)將在需要時進行傳輸。 這稱為非循環傳輸。
流量計/傳感器中IO-Link傳輸類型是什么?有興趣的小伙伴歡迎致電zan鏨科工作人員了解選購或其他更多內容。